话题: 如何设计电缆沟盖板的开口安全距离
ahztdl
60.168.24.*
2014-04-28 17:00:04
 为了节的空间或合理布局,常把一些设备布置在地面以下。还有地下电级沟、排水沟等。平时.这些空间的上方需要盖上电缆沟盖板.以保证正常通行。另外一些离层工作平台,无论是土建时还没装上穿越平台的设备.还是停机大修时拆除了穿越平台的设备,均会在平台地板上出现空洞。为防止作业人员从中坠落,更需要盛上电缆沟盖板作临时安全措绝。电缆沟盖板有封闭式的.也有开口式的。而开口式有节约材料、减轻重量.便于拆装等优点.使用面很广。遗铭的是,由于电缆沟盖板上开口尺寸过大,当作业人员从上面经过时.多次发生了.空坠落事故,或下胶的某一部分嵌人开口引召挂伤、扭伤井至骨裂事故。因此,电缆沟盖板开口的安全距离设计是十分重要的。

  电缆沟盖板开口安全距离一般指益板上保阵不使人睬空致伤的开口**间陈.井分为条形开口和矩形开口两种。



  其中条形开口的安全距离小于等于35mm ;矩形开口的安全距离,长度不超过150mm,宽小于45mm.



  在厂区内、车间里和工作肖位上.由于向设备提供动力和工作照明的落要.常常有供电设施、电线、电级和电气开关等。这些带电的物体且然都有绝缘的外农层或其他安全保护描施,但仍然存在,对人体的游在戚胁.因此.人休与带电导体应保持一定的安全距离,以避免各种电气危容。



  人体与带电导体间的安全距离视电压的高低和操作条件而定。在低压操作中,人体与带电体至少应保持100mm的距离.在高压无遨栏操作中.人体及所拼带工其与带电体之间的*小距离为:10kV以下者不应小于700mm.20- 35k V者不应小于1 000mm。用绝缘杆操作时。上述距离可分别减为400mm和600mm.



  不能润足上述距离时,应装临时途栏。在纽路上工作时。人体与邻近带电体的*小距离:10kV以下者不应小于1 000mm,35kV者不应小于2 500mm. 防止其他非触及机械性有害因素对人休的影响