话题: 防静电瓷砖的施工工艺,值得关注!
chinadiandun
112.240.119.*
2015-07-23 09:06:26


  防静电瓷砖是一种新型防静电材料,克服其他产品的易老化、不耐磨、易污染、耐久性和防火欠佳的问题。是一种**性防静电,具有**艺术装饰效果的一种功能性瓷砖。那么为了该产品可以更加的凸显出这些优越性,这就与在施工的时候有一定的联系了,所以我们了解其中的产品施工工艺是很重要的:

  1、防静电瓷砖地面工程应包括基层、结合层、面层和防静电接地系统的施工。

  2、结合层砂浆宜采用体积比为1:3的干硬性水泥砂浆,厚度宜取25~35毫米,表面应刷一道水泥浆。

  3、在水泥砂浆结合层中应按配比加入降阻剂。水泥砂浆和导电粉的重量比为1:0.003。

  4、在水泥砂浆结合层上铺设导电铜带,纵向间距应采用600毫米,横向间距应在3000~4800毫米之间。铺设完成后,应采用万用表检测导电铜带使其全部形成通路,并做好隐蔽工程验收记录。

  5、铺贴时应保持水平就位,用橡皮锤轻击使其与砂浆粘结紧密,并调整其表面平整度和缝宽(1-3mm)。

  6、在水泥砂浆结合层上铺贴防静电瓷砖时,地板底面应洁净。在板块与板块之间应安设计要求设缝。板块靠墙处应紧密贴合,不得采用砂浆填缝。

  7、板块勾缝应采用同品种、同强度等级、同颜色的水泥或其它高品质的勾缝材料,并做好养护和保护。在洁净厂房中勾缝,应采用不发尘的勾缝材料。

  8、用防静电瓷砖铺设的地面应平整,线路顺直,镶嵌正确。产品与结合层间应粘贴紧密,无空鼓。

  9、板块的拼缝宽度应符合设计要求。当设计未规定时,拼缝宽度不宜大于3毫米。

  10、防静电瓷砖铺设后,表面应覆盖织物并保持湿润,养护时间不应少于5d。待结合层的水泥砂浆抗压强度达到要求后,可用清水或3%~15%的草酸或中性洗涤剂溶液进行清洗,使表面洁净。

  11、待产品表面干燥后,应按要求进行接地连接。

  12 、静电接地系统的室外接地部分宜做成独立接地;对不具备条件的场地,可接在接地母线上。接地极的数量视土壤地质条件而定,室外接地电阻不应大于30Ω。

  同时当静电接地和防雷接地、直流工作接地、交流工作接地、安全保护接地共用一个接地时,系统接地电阻应小于1Ω,且在防雷接地支路以外,静电和其它接地支路应安装防雷击敏感电阻器,以保证安全。相信您做到了以上的几点,那么您在对防静电瓷砖施工的时候就可以称的上是行家了!

  更多详细的内容就在http://www.chinadiandun.com网站,欢迎您的继续关注!