空调室内机出风口滴水原因,是什么原因,及处理办法
segahome
113.111.214.*
2015-08-23 21:08:02
【要点】空调室内机出风口滴水原因:1、排水不畅;2、室内机安装不水平;3、室内环境相对湿度过大;4、冷媒不足;
一到高温天气,空调就大展身手,在使用过程中往往有些问题产生,空调室内机出风口滴水便是其中一个。空调室内机滴水的原因有很多种,适嘉网小编就主要的空调滴水原因进行分析,并给出针对性的处理方法。
空调室内机出风口滴水原因1 : 排水不畅
由于使用年限长,排水管老化松动或者弯曲,造成排水不畅,积累在盛水盘,溢满出来在空调出风口处滴落下来。
处理办法:检查排水管尺寸及水封安装情况,同时检查排水管的方向是否有一定的倾斜度,提升水泵有没正常工作。
空调室内机出风口滴水原因2 : 室内机安装不水平
室内机固定螺丝松动,造成室内机倾斜,导致排水管引出一侧位置偏高,造成排水困难。
处理办法:重新固定螺丝,并用水平仪校准,尽量放低空调冷凝水排水管一端。
空调室内机出风口滴水原因3 : 室内环境相对湿度过大
室内的环境温度过高且湿度大,而空调在工作时,吹出的低温空气骤然遇到相对高温的空气,容易在风口结露滴水。另外室内外空气交换较频繁,房门经常被开启、关闭,同样也会造成空调出风口滴水。
处理办法:空调室内温度设置逐步降低,不要一步就设置超低制冷温度;在开启空调的房间,关闭房间门窗、以及排风系统。
空调室内机出风口滴水原因4 : 冷媒不足
使用一段时间或者没有追加冷媒铜管较长的空调系统,管道内的冷媒还没有到室内机就已经转变了形态,也容易造成出口出结露滴水。
处理办法:检查接口处是否做好密闭,再向系统追加冷媒,提高低压压力及蒸发温度。