话题: TCL中央空调模块机同开率与设备选型关系
113.111.198.*
2015-08-23 21:56:06
在面对大型建筑设计中央空调系统,如果在不采用水系统的时候,设计人员往往会选择模块机进行设计。在TCL中央空调模块机系列产品中,TCL中央空调模块机单模块*小是8HP,**是16HP,组合模块**可达48HP,即单组合**可以应用在一千平米的户型中。本文就TCL中央空调模块机应用情景结合同开率问题进行探讨。



TCL中央空调模块机设计——同开率低于70%





当TCL中央空调模块机同开率低于70%,系统内所有内机总容量可比外机容量超配25%~35%。因为同开率低,当同开率达到**值70%的时候,整套TCL中央空调模块机系统相当于一比一供求关系运行,系统不会处于超负荷状态下工作,整套TCL中央空调模块机系统运行起来会更加的节能以及长寿。



TCL中央空调模块机设计——同开率在70% ~80%





当TCL中央空调模块机同开率在70% ~80%,系统内所有内机总容量可比外机容量超配10%~25%。同开率提升了,那么为了TCL中央空调模块机系统的长期运行效益考虑,内外机之间制冷量的配比也是要适当降低的。



TCL中央空调模块机设计——同开率在80% ~90%时





当TCL中央空调模块机同开率在80% ~90%时,系统内所有内机总容量比外机容量超配控制在10%以内。即,如果同一套TCL中央空调模块机系统内,假设室内机中的额定制冷量为110KW,那么室外机可以选择额定制冷量为100KW的主机,但是**不可以低于100KW。



TCL中央空调模块机设计——同开率在90%以上





TCL中央空调模块机同开率在90%以上也就意味着每次使用TCL中央空调模块机系统,基本都是一开全开,这时候系统内所有内机总容量不应超过外机容量。这种情况一般出现在酒店大厅、办公楼的公共办公区、酒吧、KTV的公共区域等,这种做法主要是为了保护主机的整体运行性能,免得因为长期超负荷运行导致机组寿命急剧缩短,造成不必要损失。

中央空调模块机的同开率的很重要的,同开率考虑不准确,要么给增大用户的初投资,要么为后期使用带来诸多限制或者直接导致诸多售后问题,增加用户的后期运行维护费用。



原文出处:http://www.segahome.com/article-systematic/5800.html