根据工业脱水机负载特性,其实也有很多地方需要客户们好好去探讨研究,然后这样子才能更好的把产品效能用到**化,那么在调试时应注意:

1、工业脱水机负载起动转矩要求较高,可能出现起动困难的情况,这时可适当提升变频器的转矩补偿值,SAJ-8000-G系列F009设定参数为3,但起动转矩补偿不可太大,否则可能出现过流(故障代码为O.C.)、过载(故障代码为O.L.)等报警,若在加速中出现过流报警应适当延长加速时间。

2、脱水机惯性大,若要变频器按减速时间停车,必须加装制动单元,其制动电阻的选择变频器说明手册上都有,可根据操作手册选择,正常工作时制动电阻会因消耗能量而发热,可适当放大电阻的功率和制动动作时间。

3、工业脱水机安装在操作现场,多台变频器集中置于控制室内,如果现场与工业脱水机距离超过变频器的允许范围应采相应的处理措施,如合理分布主回路线与控制线、加装输出电抗器或滤波器,以防变频器输出电压的衰减,或应考虑加大变频器的容量等。