hahaha2016 14.118.21.* 2016-05-21 11:02:20 |
起重机作业环境恶劣,大部分在高温、高粉尘、甚至在含有害气体的环境中作业。据实际作业环境,采纳降温及防尘办法等。
变频器一般的装置环境要求:**环境温度-5℃,**环境温度40℃。有研讨标明,变频器的毛病率随温度增加而成指数的上升,运用寿命随温度增加而成指数的下降,环境温度增加10度,变频器运用寿命将折半。夏日是变频器毛病的多发时节,要确保变频器能长期安稳和牢靠地运转,关键在于平时保护养护。
一.变频器停机保护
1、仔细监督并记载变频器触摸屏上的各显现参数,发现反常应即时反映。
2、仔细监督并记载变频室的环境温度,环境温度应在-5℃~40℃之间。
3、变频器柜门上的过滤网一般每周应打扫一次;如作业环境尘土较多,打扫距离还应依据实际情况缩短。
4、变频器正常运转中,一张规范厚度的A4纸应能吸附在柜门进风口过滤网上。
5、变频室有必要坚持洁净,应依据现场实际情况随时打扫。
6、变频室的通风、照明有必要杰出,通风设备可以正常工作。
7、变频器功率单元柜出风口温度不能超过55℃。
二.变频器停机的运用留意事项
1、用带塑料吸嘴的吸尘器完全清洗变频器柜表里,确保设备周围无过量的尘土。
2、查看变频室的通风、照明,通风设备可以正常工作。
3、查看变频器内部电缆间的衔接应准确、牢靠。
4、查看变频器柜内一切接地应牢靠,接地址无生锈。
5、查看变频器旁通柜高压开关的操作应正常,能准确合闸和分断。
6、变频器试运转完成后,应从头查看紧固变频器内部电缆的衔接各螺母。
7、半年内应再紧固一次变频器内部电缆的衔接各螺母。
8、半年后每六个月紧固一次变频器内部电缆的衔接各螺母。
9、变频器长期停机后康复运转,应丈量变频器(包含移相变压器、旁通柜主回路)绝缘,应当运用1500V兆欧表。测试绝缘合格后,才干发动变频器。
三、变频器的平时保护
1、加强巡检,组织专人担任变频器的平时保护;
2、运转数据记载。
编写变频器运转记载表,定时记载变频器及电机的运转数据,包含变频器输出频率,输出电流,输出电压,变频器内部直流电压,散热器温度等参数,与合理数据对照对比,以利于提前发现毛病危险
3、确保变频器室的环境温度-5~40℃之间。设置专人查看变频器柜顶冷却电扇是不是正常、柜门的过滤网是不是阻塞。确保冷却风路的晓畅。具体方法是:将一张规范厚度的A4打印纸放在柜门的过滤网上,纸张应吸附在入气窗上。
为了确保冷却风路的晓畅,每周应打扫一次滤网,假如现场环境尘土较多,打扫距离还应缩短。
4、随时记载并监测变频器的运转频率、电流以及移相变压器的温度。移相变压器的温升不能超过130℃。
5、环境监测
(1) 夏日温度较高时,应加强变频装置场所的通风。确保周围空气中不得有过量的尘土,酸、盐、腐蚀性及爆炸性气体;
(2) 夏日是多雨时节,避免变频器装置的环境,无雨滴进入变频器内部。6、查看一切电气衔接的紧固性,查看各个回路没有反常的放电痕迹,没有怪味、变色,裂纹、破损等景象。
7、每次保护变频器后,要仔细查看有无遗失的螺丝及导线等,避免小金属物品形成变频器短路事端。特别是对电气回路进行较大改动后,确保电气衔接线的衔接准确、牢靠,避免“倒灌”事端的发作。
四、结束语
总归,在夏日起重机变频器的保护时,应留意变频器装置环境的温度,定时打扫变频器内部尘土,确保冷却风路的晓畅。加强巡检,改进变频器、电机及线路的周边环境。查看接线端子是不是紧固,确保各个电气回来的准确牢靠衔接。
起重机在运用中,各运动部件不可避免的会发生磨损、衔接件松动、油液蜕变、金属结构发生腐蚀,然后导致起重机的技能功能、经济功能和安全功能不一样程度的下降。因而,在起重机零件磨损没有达到影响起重机发生毛病程度之前,为预防和**危险,确保起重机常常处于杰出的状况,应对起重机进行保护和养护。经过对起重机的保护养护,**地延伸起重机或组织的修理距离时间,包含大修周期,避免不必要的停机事端发作,然后延伸起重机运用寿命。
文章出自:广东起重机 www.zhongzhouqzjx.com
|