在恒温恒湿试验箱通过自身抽空法维修工作完毕之后,需要进行开机检查,那么又有哪些是需要特别注意的呢?

  给压缩机通电并观察:操作时,应满足如下要求:

(1)干燥过滤器的B端应排气正常;

(2)真空压力表的压力指示应明显下降,且呈真空状态。如无上述反应,应立即停机,检查管路、气瓶、压力表是否连接不良造成进气压力表不呈真空状态,或者焊接不良出现堵塞,明确原因并排除故障后,才能继续通电观察。用这种靠压缩机“自身抽真空法”来排气,只能排除系统中毛细管、蒸发器、吸气管、压缩机中的绝大部分空气,而不可能达到系统高度真空的目的,因而自身抽真空工作应在较短的几分钟之内完成。

  系统排气:压缩机通电工作,打开制冷剂瓶阀少许,让真空压力表吸气压力保持在0.1MPa约10秒钟左右,气态制冷剂被压缩机吸人,经冷凝器后,由干燥过滤器的B端排出系统外,从而挤压出压缩机高压排气管、冷凝管、过滤器中的大部分空气,然后让压缩机断电停止转动,用手指按住过滤器B端约50秒左右,待B端有气顶出时,将制冷剂瓶阀关闭,随后放开手指。这样,整个制冷系统充满制冷剂,从而将空气大致排尽。其与压缩机修理工艺管焊接。