中国简单快捷的免费行业信息发布平台
·
手机版
·
注册
·
登录
·
会员中心
·
忘了密码
·
导航
·
帮助
·设 为 首 页
·收 藏 本 站
·新 站 登 录
网站首页
|
行业供求
|
行业产品
|
行业公司
|
站内检索
|
行业资讯
|
网站导航
|
链接交换
|
流量交换
|
网友收藏
您当前的位置:
首页
>
行业贴吧
> 话题
行业贴吧
(注意:网友的发布表不代表本站立场。)
回复话题
发新话题
返回列表
话题:
循环冷却水中含氨有何危害?
tianzeshui
1.85.223.*
2013-07-05 12:03:54
循环冷却水
中含氨主要是由于空气中含氨或氨换热设备汇漏而将氨带入冷水系统中的。水中含氨的危害主要是由于硝化菌群能使氨氧化成亚硝酸根,而亚硝酸根为还原性物质,在通氯**时,只有将亚硝酸根全部氧化为硝酸根之后,才有余氯出现,否则水中就根本不会有余氯,因而也就不能控制微生物。亚硝酸根转化为硝酸根,从理论上说**也会起一定作用,但主要是靠通氯来完成。水中亚硝酸根含量大于1mg/L时,通氯**就开始产生困难,当亚硝酸根含量大于10mg/L时,困难就很大,往往出现氯的消耗高、余氯加不上、化学耗氧量)COD)增长、浊度上升、水变黑、系统粘泥量增加的情况、造成水质恶性循环。在这种情况下,使用氧化型杀生剂的效果就很差,应该改用非氧化型杀生剂,使水质恢复正常、亚硝酸根下降后再用氯**。所以冷却水中要严格控制氨含量,一般认为水中氨含量>10mg/L时,就易造成微生物的危害。
西安天泽水处理编辑,仅供参阅,请勿复制!
共0个回复
回复话题
发新话题
返回列表
新站登录
--
网站简介
--
流量交换
--
名站收藏夹
--
广告服务
--
友情链接
--
免责声明
--
联系我们
--
意见建议
--
违法举报
--
侵权举报
Copyright 2005-2024 名站在线[fwol.cn]版权所有 经营许可证:
粤ICP备17047754号