2 金锐重工稳定土拌合站(http://www.jinruizg.com)冬季施工的基本技术要求

2.1 冬季施工的各项要求

总结《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》、《铁路混凝土结构耐久性设计暂行规定》、《关于落实冬期施工有关要求的通知》混凝土拌和站的规范要求如下:

2.1.1《铁路混凝土结构耐久性设计暂行规定》7.0.5冬季搅拌混凝土时,混凝土出机温度不宜低于10℃。

2.1.2拌和设备安装在气温不低于10℃的厂房内。

2.1.3《铁路混凝土工程施工技术指南》当需要对水进行加热处理时,水的加热温度不宜高于80℃。当骨料不加热时,水可加热至80℃以上,但搅拌时应先投入骨料和已加热的水,拌匀后再投入水泥。

2.1.4当加热水尚不能满足要求时,可将骨料均匀加热,其加热温度不应高于60℃.

2.2 稳定土拌合站冬季混凝土施工对原材料的要求

水泥:选用水泥强度等级32.5级以上的硅酸盐水泥,其技术质量符合国家和铁路客运专线现行规范的有关规定。

细骨料:采用级配良好的硬质、洁净的中砂,不含有冰块、雪团,贮备场地选择地势较高,不积水的地方。

粗骨料:采用级配良好,硬质、洁净、强度较高、抗冻融的粗骨料,并存放在地势较高,不积水的地方。

外加剂:采用具有防冻效果的多功能复合外加剂,外加剂必须经试验室检验并试配验证质量合格、性能稳定的产品。

2.3 混凝土成型期间的规范要求

2.3.1《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》规定,混凝土的入模温度不低于5℃。

2.3.2新浇注与邻接的已硬化混凝土或岩土介质间的温差不大于15℃。