话题: 四川无负压供水设备常见问题【第五期】
博海供水
110.184.136.*
2017-02-21 10:16:42
  四川无负压供水设备常见问题【第五期】



  四川无负压供水设备常见故障汇总:变频器报错;控制器不能正常工作;四川无负压供水设备压力不稳定;无负压供水系统故障等等、



  1、变频器经常报故障



  故障分析:1.参数设置不正确2.变频器老化3.水泵过载4.缺相5.线路松动



  解决办法:先将变频器复位,如果短时间内重新发生相同的故障则说明变频器不能继续工作直至工作解除。变频器产生的故障代码记录下来,对照说明书将故障解决,将电路全部紧固一次;测量三相电流,看看是否平衡。供电电源缺相造成变频器输入端烧坏或变频老化,需要更换变频器。



  2、控制器的输出输入点不正常或不能正常运转



  故障分析:1.控制器的输入输出点长期频繁动作,造成控制器内部的触点烧毁。2.由于触点经过强大的电流造成。3.程序出错或控制器已经烧坏



  解决办法:需要更新控制器的程序,将烧毁的输入输出点通过软件改到备用触点上面用,必要时更换控制器



  3、四川无负压供水设备压力不稳、波动大



  故障分析:1.控制器的参数未调好;2.水泵的效率太低



  解决办法:1.重新设置控制器参数;2.更换效率更高的水泵



  4、无负压供水系统时好时坏,不能正常运行



  故障分析:线路出现松动;元器件老化



  解决办法:检查线路,紧固线路,检查元器件,必要时更换。



  博海供水,供水系统集成设计和应用的**者

  博海供水-专注供水15年,做客户放心的产品

  国内二次供水5年质保企业!

  质量行100家,5年品质保障

  国内**二次供水“5S”系统服务企业!

  1S——360°专家“量身”设计

  2S——24小时快速抢修

  3S——5×6系统保养维护

  4S——5年设备品质保障

  5S——6维动态系统数据运行评估、预警

  贴心顾问:彭经理 ,联系手机:18581853739 QQ:3109139304 加盟热线400-0028-024