中国简单快捷的免费行业信息发布平台
·手机版 ·注册 ·登录 ·会员中心 ·忘了密码 ·导航 ·帮助
名站在线LOGO
·设 为 首 页
·收 藏 本 站
·新 站 登 录
网站首页
|
行业供求
|
行业产品
|
行业公司
|
站内检索
|
行业资讯
|
网站导航
|
链接交换
|
流量交换
|
网友收藏
您当前的位置: 首页 > 行业贴吧 > 话题


行业贴吧

(注意:网友的发布表不代表本站立场。)
回复话题
发新话题
返回列表
话题: 贵州无负压供水设备在电气方面需要满足哪些要求:
博海供水
171.214.239.*
2017-02-24 09:50:33
  贵州无负压供水设备在电气方面需要满足哪些要求:



  1、电气间隙与爬电距离



  贵州无负压供水设备控制柜带电电路之间以及带电零部件或接地零部件之间的电气间隙和爬电距离应符合GB/T3797-2005第3.7条的规定。



  2、绝缘电阻与介电强度



  a)贵州无负压供水设备中带电回路之间以及带电回路与大地之间(在该回路不直接接地时)的绝缘电阻应符合GB/T3797-2005中第3.8.1条的规定,不小于1M欧姆;



  b)贵州无负压供水设备的介电强度应符合GB/T3797-2005中第3.8.2条的规定,对主电路及主电路直接连接的辅助电路,额定电源电压220V时,应能承受介电试验电压2000V,50Hz;额定电源电压380V时,应能承受介电试验电压2500V,50Hz;1min而无击穿和闪烁现象。对不与主电路直接连接的辅助电路,额定绝缘电压大于60V时,应能承受介电试验电压2Ui+1000V,**1500V。



  3、安全接地



  贵州无负压供水设备控制柜的金属构件应有可靠的接地保护,与接地点相连接的保护导线的截面,应符合GB/T3797-2005中表5的规定。与接地点连接的导线必须是黄、绿双色线。不能明显表明的接地点,应在其附近标注明显的接地符号。



  主接地点与设备任何相关的、因绝缘损坏可能带电的金属部件之间的电阻不应超过0.1欧姆。连接接地线的螺钉和接线点不应作其他机械紧固用。



  4、防雷



  贵州无负压供水设备控制柜应有可靠的防雷击措施,并应符合GB7450的规定。



  5、低温试验



  贵州无负压供水设备控制柜应能承受温度5℃±3℃,持续2h的低温试验,设备应能正常工作。



  6、高温试验



  贵州无负压供水设备控制柜应能承受温度40℃±2℃,持续2h的高温试验,设备应能正常工作。



  7、恒定湿热试验



  贵州无负压供水设备控制柜应能承受温度40℃±2℃,相对湿度90%~95%,持续48h的恒定湿热试验,试验后设备应能正常工作。



  8、振动试验



  贵州无负压供水设备进行振动试验后,结构和零部件均应完好无损,设备性能正常。



  9、运输试验



  承受三级公路300km的运输颠簸试验,试验后结构和零部件均应完好无损,贵州无负压供水设备性能正常。



  四川博海供水设备有限公司始终坚持以人为本、顾客至上的经营理念,本着以优质、**、守信立足于市场,奉行诚信、负责、**的企业精神,为用户提供**质的产品和服务。公司已在贵州、湖北、福建、重庆、湖南、陕西等多个区域拥有分公司,诚邀各界人士,走进博海、了解博海,携手共进,合作共赢!共谋发展,共创未来!
共0个回复
回复话题
发新话题
返回列表



新站登录--网站简介--流量交换--名站收藏夹--广告服务--友情链接--免责声明--联系我们--意见建议--违法举报--侵权举报
Copyright 2005-2024 名站在线[fwol.cn]版权所有 经营许可证:粤ICP备17047754号