话题: 陕西无负压供水设备无负压等功能试验。
博海供水
171.214.237.*
2017-02-27 10:08:40
  陕西无负压供水设备无负压等功能试验。



  陕西无负压供水设备的无负压、稳流补偿器及真空抑制器全封闭、稳流补偿功能试验:按照图4实验装置实验



  a)无负压功能试验



  陕西无负压供水设备运行正常后,逐渐关小进水口阀门,在进水量(也曾给水量)小于出水量(也称用水量)时,观察设备进水口处的负压表的指示情况、其结果应符合对市政给水管网或有压管网不产生负压功能的规定。



  b)稳流补偿器及真空抑制器全封闭试验



  用肉眼查看、手试等方法,在设备储水和向用户补水的不同运行状态下,检查陕西无负压供水设备各部件及连接处的密封情况,其结果应符合设备与水接触到的部分为全封闭无污染的规定。



  c)稳流补偿功能试验



  在以上无负压、稳流补偿器及真空抑制器全封闭试验的基础上,继续进行稳流补偿功能试验。



  陕西无负压供水设备运行正常后,同时记录进水口流量计和出水口流量计的累积流量的起始数据,逐渐关小进水口阀门,用进水口流量计和出水口流量计在线测量设备进水口和出水口的瞬时流量值,使进水口流量小于出水口流量,此时设备应能正常工作,设备运行一段时间,直至稳流补偿器中无水停机后,记录进水口流量计及出水口流量计的累积读书,计算出设备的进水量和出水量,将出水量减去进水量,此差为正数,即符合设备在全封闭的基础上,能保证瞬间用水量大于市政管网给水量时,稳流补偿器中的储备谁能及时补充的规定。



  以上试验,应同时符合稳流补偿器及真空抑制器应全封闭使内部水不与大气相通,应可靠地实现陕西无负压供水设备功能,应实现流量调节和稳流功能的规定。