  湖北无负压供水设备保护功能实验。



  1、湖北无负压供水设备自动保护功能试验



  a)电源过压、欠压保护检验:无负压设备正常运行时,用调压器调整设备的输入电压,使输入电压超过或低于额定电压的10%时,观察设备停机保护及报警情况,其结果应符合设备应具有电源过压、欠压、缺相、短路、过流等故障报警及自动保护功能,对可恢复的故障应能自动或手动**,恢复正常运行的规定。



  b)缺相保护检验:湖北无负压供水设备正常运行时,将控制柜的三相电源中任选一相切断,观察设备的停机保护及报警情况,其结果应符合设备应具有电源过压、欠压、缺相、短路、过流等故障报警及自动保护功能,对可恢复的故障应能自动或手动**,恢复正常运行的规定。



  c)过流保护检验:湖北无负压供水设备正常运行时,将出水口阀门完全打开,人为造成水泵过载,当电机电流超过电机额定电流的1.1倍时,观察设备的运行情况及停机保护情况,其结果应符合设备应具有电源过压、欠压、缺相、短路、过流等故障报警及自动保护功能,对可恢复的故障应能自动或手动**,恢复正常运行的规定。



  2、湖北无负压供水设备超压保护功能试验



  a)湖北无负压供水设备承受自来水压力的耐压强度试验:将设备的出水口阀门关闭,提高自来水模拟水泵的压力或外接试压机使之达到设计压力的1.5倍,保持30min,检查设备进水口至出水口之间的承压能力,其结果应符合设备在承受涉及压力的1.5倍且不低于0.6MPa的压力下,保压30min,无渗漏和无宏观变形或损坏的规定。



  b)湖北无负压供水设备承受出水口压力的耐压强度试验:启动设备配套水泵或外接试压机,使设备出水口压力达到设计压力的1.5倍,保持30min,检查水泵出水口至设备出水口之间的承压能力,其结果应符合设备在承受涉及压力的1.5倍且不低于0.6MPa的压力下,保压30min,无渗漏和无宏观变形或损坏的规定。



  3、湖北无负压供水设备噪音测量试验



  湖北无负压供水设备噪音测试方法应按照JB/T8089-1999的有关规定进行,其测试结果应符合设备正常运行时的噪声:单机功率小于等于45KW时不应大于75 dB(A)。当有安装环境要求时,应采取降噪措施符合环保要求的规定。



  4、湖北无负压供水设备抗干扰能力试验



  使湖北无负压供水设备处于正常运行状态,在距离控制柜1M处,启动容量大于150A的电焊机工作,检查设备的运行情况,其结果应符合设备应具有较强的抗干扰能力,在一定负荷的用电设备干扰下应能稳定正常工作,不应出现压力震荡或停机保护现象的规定。



【联系人】:彭小姐

【联系电话】:18581853739

【在线QQ】:3109139304

【公司网址】:www.bohaigs.com  www.xa.bohaigs.com http://hb.bohaigs.com/

【联系地址】:四川省成都市二环路西三段119号金港湾商务楼二楼35-37号

博海供水,国内**二次供水5年质保企业!主营产品:无负压变频供水设备、恒压变频供水设备、箱式无负压变频供水设备、管道静音式变频供水设备。

本文章由四川博海供水设备有限公司提供,四川博海专注供水十五年,只做客户放心的产品。

博海供水面向全国诚招加盟商,加盟热线400-0028-024
共0个回复
回复话题
发新话题
返回列表



新站登录--网站简介--流量交换--名站收藏夹--广告服务--友情链接--免责声明--联系我们--意见建议--违法举报--侵权举报
Copyright 2005-2024 名站在线[fwol.cn]版权所有 经营许可证:粤ICP备17047754号