博海供水 110.184.139.* 2017-03-08 10:06:46 |
贵州叠压供水设备水泵切换时,变频器输出不为零,为什么?
贵州无负压变频供水设备水泵切换时,变频器输出不为零,为什么?
答:用户首先确定控制器给变频器的控制线是否全部接好。如果变频器没有滑行停车输入信号,则必须将变频器设定为自由滑行停车的工作模式。如果变频器有此信号输入则确保和控制器接好。然后,在水泵进行切换动作时,控制器会给变频器一个滑行停车信号,即EMG信号。
如果EMG信号线没有接通,会直接导致变频器过载,此类现象要**禁止,否则,容易损坏变频器。如果接有EMG信号线,请仔细检查线是否接实。确定接实,没有线路故障后,再用万用表检查控制器的EMG是否有输出。如果当控制器处于切换时,EMG信号没有输出,则说明是控制器有故障。
另外,不论控制器的变频器控制方式是何种类型,切换时均为滑行停止模式。
【联系人】:彭小姐
【联系电话】:18581853739
【在线QQ】:3109139304
【公司网址】: www.bh023.com http://gy.bohaigs.com/ http://hunan.bohaigs.com/
【联系地址】:四川省成都市二环路西三段119号金港湾商务楼二楼35-37号
博海供水,国内**二次供水5年质保企业!主营产品:无负压变频供水设备、恒压变频供水设备、箱式无负压变频供水设备、管道静音式变频供水设备。
本文章由四川博海供水设备有限公司提供,四川博海专注供水十五年,只做客户放心的产品。
博海供水面向全国诚招加盟商,加盟热线400-0028-024 |