  重庆叠压供水设备系统压力不稳,容易振荡,为什么?



  重庆无负压变频供水设备的控制系统是整套设备的核心组成部分,水压的变化监测和控制,调节都需要无负供水系统来进行调节,有时候在系统上出现问题,很多维护人员就一脸懵逼,不知道该怎么处理,下面介绍一下压力不稳的原因。



  答:重庆无负压变频供水设备系统压力不稳,容易振荡,可能有以下几种原因:



  A、压力传感器采集系统压力的位置不合理,压力采集点选取的离水泵出水口太近,管路压力受出水的流速影响太大。从而反馈给控制器的压力值忽高忽低,造成系统的振荡。



  B、如果重庆无负压变频供水设备系统采用了气压罐的方式,而压力采集点选取在气压罐上,也可能造成系统的振荡。空气本身有一定的伸缩性,而且气体在水中的溶解度随压力的变化而变化,水泵直接出水的反馈压力和通过气体的反馈压力之间有一定的时间差,从而造成系统振荡。



  C、控制器的加减速时间与水泵电机功率不相符。一般情况下,功率越大,其加减速时间也就越长。此项参数用户可多选几个数据进行调试。比如,15KW一般为10至20秒之间。



  D、重庆无负压变频供水设备控制器和变频器的加减速时间不一致,控制器的加减速时间设定应大于或等于变频器加减速时间