循环水中粘泥量的多少直接反映出系统中微生物的危害情况,因此粘泥量的测定非常重要,一般是采用生物过滤法。生物过滤网是用25#(163目)的筛绢制成漏斗。水量1 m3的循环冷却水可用小泵经转子流量计,以1m/s的流速通过生物过滤网,循环水中的粘泥物质被截留在漏斗内,然后交这些被截留的物质移入100mL的量筒中,静置30min,读出沉降在量筒底部粘泥状捕集物的容积(mL),那么,粘泥量由下式计算得(mL/ m3):
沉降捕集物容量(mL)
粘泥量=
进生物过滤网的通水量(m3)
对生物粘泥量每天测定一次,其监控指票应小于4mL/ m3