压差增加发生在后面段中,主要原因如下:


1)无足够的反渗透阻垢剂 如果给水成分改变(如硅含量的增加),则需要降低系统回收率或调整反渗透阻垢剂的加入量。我厂采用优质反渗透膜阻垢剂原料生产的JC-A11阻垢剂可延缓硅酸盐的沉积,同时JC-A11也有一定的分散作用,使胶体化合物悬浮在水中而不沉积。当给水无足够的反渗透阻垢剂,由于系统后面段的浓水浓度**,因而沉淀首先发生在后面的段中,引起压差增加。


 


2)系统回收率太高 系统回收率太高,会增加系统后面段的浓水浓度,相应增加结垢倾向,当这些部位(膜元件)结垢时,会增加其压差。