  回转式风机管网阻力不宜过低,若是回转式风机出口后管网阻力选用过高,翻开进口阀门时,电动机电流会超越额外电流,这是由于回转式鼓风机做功压力超出管网整体阻力的有些会转化成空气流量。在出口阀门全开状态下,压力表所示压力不是风机的做功压力,而是管网整体阻力。依据功能曲线图,整体阻力下降,流量就会相应加大,电流也就加大。此刻只需将出口阀门关小,添加人为阻力,使出口端压力表到达额外压力,电流就会正常。关小出口阀门意图是截流超负荷流量,回转式风机额外流量不会减小,仅仅增快了流速。对于回转式风机止回阀的运用纷歧样,各个出产厂家的止回阀中的拉簧硬度纷歧,有些阻力丢失也就纷歧样。若是整体管道阻力丢失大于回转式风机出口压力,也会呈现喘振。回转式风机停机时,需先封闭进口蝶阀,再封闭出口蝶阀,这完全能够防止倒水问题,不需装置出口端止回阀。添加止回阀会加大阻力丢失,添加设备本钱和工作费用。资料来源http://www.zcfengji.com/