话题: 高层重庆二次供水水压不稳的原因!
110.184.136.*
2016-10-21 12:02:01
  高层重庆二次供水水压不稳的原因!



  现如今社会的楼房的高度不断增高,或许是追求“一览众山小”的感觉,不少人都喜欢居住高层的楼房,由于市政直供水是达不到高层的用水需求的。因此,重庆二次供水是解决高层用水的供水方式。那么,住在高层,重庆二次供水水压不稳怎么来解决呢?



  其实,目前超过6层的楼房都被人们称为多层和高层,都是需要采用重庆二次供水来保障供水安全的。重庆二次供水是指单位或个人将城市公共供水或自建设施供水经储存、加压,通过管道再供用户或自用的形式,是高层用水仅有的选择方式。一般是1~6为市政供水直供区(即自来水),7~15层为二次供水加压中区,超过15层以上被称为供水加压高区。







  首先,查看供水系统电压和来水的水源是否正常,如电压不稳和来水不正常也会造成供水压力不稳。其次,检查供水系统水泵的配置是否合适。因水泵的流量、扬程,以及水泵的台数是与供水成正比例的。如若水泵配置不合适,都会造成重庆二次供水水压不稳。



  同时,如果系统采用了气压罐供水方式,而压力采集点选取在气压罐上,也可能造成系统的振荡气本身有一定的伸缩性,而且气体在水中的溶解度压力的变化而变化,水泵接出水的反馈压力和通过气体的反馈压力之间有一定的时间差,从而造成系统振荡。



  其次,控制器的加减速时间与水泵电机功率不相符。一般情况下,功率越大,其加减速时间也就越长。且压力传感器采集系统压力的位置不合流速影响太大,从而反馈给控制器的压力值忽高忽低。亦或者是控制器和变频器加减速时间不一致,控制器的加减速时间设定应大于或等于变频器加减速时间,都将是造成供水系统振荡,供水压力不稳的原因。所以,高层重庆二次供水时选择合适的水泵及供水设备是很重要的。