重庆高层建筑为何需要分区供水?
随着城市大力发展,城镇建筑基本都高达几十层,就目前城市管网的供水压力是达不到高层建筑供水的要求,一般情况下市政管网的压力只满足4~6层用户正常用水,所以在这样的情况下,分区供水就显得很有必要。
当建筑高度过高时,如果给水只采用一个区供水,则下层的给水压力过大,将会发生龙头开启时,水呈射流喷溅,从而影响使用,水量也很浪费。另外水嘴放水时,往往会产生水锤,由于压力波动使管道振动产生噪音,引起管道松动漏水,甚至损坏。同时水压过大时还会使水嘴、阀门等五金配件容易磨损,导致维修工作量增加,使其使用寿命缩短。
为了**或减小上述弊端,高层建筑的高度达到某种程度时,就需要对其给水系统进行竖向分区的必要性。竖向分区的高度一般以给水系统中**卫生洁具处**静水压力值为依据。关于这个压力值,目前国内外尚无统一规定,应根据使用要求、管材质量、卫生洁具零件水压性能、维修管理条件,综合高层建筑层数合理安排。住宅、旅馆、医院一般为300~350kpa,办公楼一般为350~450kpa。
合理的分区供水,是高层建筑设计的前提,当达到一定高度时,依次分区供水;不但能让供水的压力稳定,还能让用户的日常用水得到保障;同时,每个供水区域都要选择合适的重庆二次供水设备,作为该区域的供水产品。