话题: 揭秘:检验家用散热器加压检测步骤合格标准
tongyong1
221.198.135.*
2019-06-14 14:55:55
  任何一个产品都有自己不同的标准,家用散热器加压检测,是一个非常谨慎的过程,因为加压检测是确保,家用采暖散热器供暖体系安装质量是否合格,也是检测你付出的钞票是否得到了相应的回报,那么散热器加压检测过程有那些啦?下面就让专业的散热器品牌厂家带大家了解一下什么样才是合格。









  家用散热器加压检测过程



  家用散热器加压检测过程:1、体系充水



  散热器加压检测的充水点和加压设备,一般应设在体系或管道的低处,以利于低处进水、高点排气.充水前将体系阀门全部打开,一起打开各高点出的放气阀,关闭低点的排水阀,连接好进水管、压力表和镇压泵等,当放气阀不间断出水时,阐明体系中空气全部排净,关闭放气阀和进水阀.**查看管道体系有无漏水现象,如有漏水应及时进行修补.



  散热器加压检测过程:2、升压及强度检测



  管道充满水并无漏水现象后,即可经过加压泵加压,加压泵可用手摇泵、电动试压泵、离心泵等,有条件时也可用自来水直接加压.压力应逐渐升高,加压到必定数值时,应停下来对管道、散热器进行查看,无问题时再持续加压.一般分2~3次升至检测压力,停止升压并敏捷关闭进水阀.观察压力表,如压力表指针跳动,阐明排气不良,应打开放气阀再次排气,并加压至检测压力,然后记载时刻停压查看.在规定的时刻内管道体系无变形损坏,且压力降不超越规定值时,则强度检测合格.



  在检测压力下停压时刻一般为10min,压力降不超越0.05MPa室内采暖体系停压时刻为5min,压力降不大于0.02MPa.如压降大于上述规模,阐明受试管段有破裂或漏水处,应找到走漏处,修复后应重新试压.



  散热器加压检测过程:3、紧密性查看



  米德尔顿家用散热器十大品牌提示大家强度检测合格后,将压力降至工作压力,稳压下进行紧密性查看.查看的要点在于管道、散热器的各类接口、管道与散热器的连接处,各类阀门和附件的紧密程度,以不渗漏为合格.受试管段只要强度检测和紧密性查看均合格时,才算水压检测合格.









更多散热器相关内容详情,请致电米德尔顿全国服务热线www.mdedsrq.com