话题: 怎样进行循环冷却水系统的清洗?
1.80.184.*
2013-07-10 14:01:31
  清洗工作开始前,应先打扫和清理管道、冷却塔、冷却水池以及冷却设备,然后向水池和循环水统中充水,开泵进行循环冲洗、排放。有些冷却塔还加有回水旁路管,这样回水可不经塔进行清洗。水经过循环待浊度稳定下来不再增加时,即停止补水和排污,控制pH值为5.5~6.5,然后再向水池中投加清洗剂进行化学清洗。

   在化学清洗过程中,有时会出现大量泡沫,因此事先要准备好消泡剂,当泡沫大量产生时,可将消泡剂加入水池内,加入不久泡沫即可。化学清洗开始时,循环水的浊度和铁离子会迅速增加,待清洗一段时间后,浊度和铁离子的增加渐趋缓慢和平稳下来,待浊度连续三小时不再增加和出入口水中铁离子不变时,清洗工作即可结束。一般来说,清洗时间约需24小时左右。清洗工作结束后,应尽可能地大量排水和大量补充水进行系统置换,当浊度降到10mg/L以下时,即可开始下一步的预膜处理。
  西安天泽水处理编辑,仅供参阅交流,请勿复制!